Diskusija o primjeni vatrogasnih lampi u zgradama

Izvor: China Security World Network

Vatrogasna rasvjeta je važan dio komponenti i pribora za zaštitu od požara u zgradi, uključujući rasvjetu za slučaj nužde i svjetla za znakove za hitne slučajeve požara, također poznata kao rasvjeta u slučaju požara i znakovi za indikaciju evakuacije.Njegova glavna funkcija je da osigura sigurnu evakuaciju osoblja, istrajnost rada na posebnim mjestima i gašenje požara i spasilačke operacije kada normalan sistem rasvjete više ne može osigurati rasvjetu u slučaju požara.Osnovni uslov je da ljudi u zgradi mogu lako prepoznati lokaciju izlaza u slučaju nužde i navedenu evakuacionu rutu uz pomoć određene rasvjete bez obzira na bilo koji javni dio.

Veliki broj požarnih slučajeva pokazuje da zbog nerazumnog postavljanja objekata za sigurnosnu evakuaciju ili loše evakuacije u javnim zgradama, osoblje ne može ispravno pronaći ili identificirati lokaciju izlaza u slučaju opasnosti u požaru, što je jedan od glavnih uzroka masovnosti. požarne nesreće sa smrtnim i povredama.Stoga, treba da pridajemo veliku važnost tome da li vatrogasne lampe mogu odigrati svoju ulogu u požaru.U kombinaciji sa dugogodišnjom praksom rada i prema relevantnim odredbama Kodeksa za projektovanje objekata zaštite od požara (GB50016-2006) (u daljem tekstu: građevinski kodeks), autor govori o sopstvenim stavovima o primeni vatrogasne lampe u zgradama.

1、 Opseg podešavanja vatrogasnih lampi.

Članom 11.3.1 Pravilnika o građenju propisano je da se sijalicama protivpožarne rasvjete opremiti sljedeći dijelovi civilnih zgrada, fabrika i skladišta klase C, osim stambenih zgrada:

1. Zatvoreno stepenište, dimootporno stepenište i njegova prednja prostorija, prednja soba protivpožarnog lifta ili zajednička prednja soba;
2. Vatrogasna kontrolna soba, prostorija protivpožarne pumpe, samostalna generatorska soba, prostorija za distribuciju električne energije, prostorija za kontrolu dima i odvod dima i druge prostorije koje još uvijek moraju normalno raditi u slučaju požara;
3. Gledalište, izložbena sala, poslovna sala, multifunkcionalna sala i restoran građevinske površine veće od 400m2 i atelje građevinske površine veće od 200m2;
4. Podzemne i polupodzemne zgrade ili prostorije za javne djelatnosti u podrumima i polupodrumima građevinske površine veće od 300m2;
5. Evakuacione staze u javnim zgradama.

Članom 11.3.4 propisa o građenju propisano je da javne zgrade, neboderi (skladišta) i postrojenja klase A, B i C moraju biti opremljeni svjetlosnim znakovima za indikaciju evakuacije duž evakuacionih staza i izlaza za slučaj opasnosti i neposredno iznad evakuacionih vrata u gusto naseljenih mjesta.

Članom 11.3.5 građevinskih propisa propisano je da sljedeće zgrade ili mjesta moraju biti opremljene svjetlosnim znakovima za indikaciju evakuacije ili svjetlosnim znakovima za indikaciju evakuacije skladišta koji mogu održavati vizualni kontinuitet na tlu evakuacionih staza i glavnih evakuacionih puteva:

1. Izložbeni objekti ukupne građevinske površine preko 8000m2;
2. Nadzemni lokali ukupne građevinske površine preko 5000m2;
3. Podzemni i polupodzemni lokali ukupne građevinske površine preko 500m2;
4. pjesmički i plesni zabavni sadržaji, projekcije i prostori za zabavu;
5. Bioskopi i pozorišta sa više od 1500 sedišta i fiskulturne sale, dvorane ili dvorane sa više od 3000 mesta.

Građevinski kodeks navodi postavljanje lampi za slučaj nužde u slučaju požara kao posebno poglavlje za sveobuhvatnu specifikaciju.U poređenju sa originalnim kodeksom za projektovanje protivpožarne zaštite zgrada (gbj16-87), značajno proširuje obim podešavanja vatrogasnih lampi i naglašava obavezno postavljanje požarnih signalnih lampi.Na primjer, propisano je da se vatrogasne lampe postavljaju u određenim dijelovima običnih civilnih zgrada (osim stambenih zgrada) i postrojenja (magacina), javnih zgrada, visokih postrojenja (magacina) Osim klase D i E, evakuacione staze, izlazi u slučaju nužde, vrata za evakuaciju i drugi delovi postrojenja moraju biti postavljeni svetlosnim znakovima za indikaciju evakuacije, a objekti određenog obima kao što su javne zgrade, podzemne (polupodzemne) prodavnice i mesta za pesmu i ples i zabavu. mora biti dodat prizemnim svjetlom ili znakovima za indikaciju evakuacije skladišta.

Međutim, trenutno, mnoge dizajnerske jedinice ne razumiju dovoljno specifikaciju, olako implementiraju standard i smanjuju standardni dizajn bez ovlaštenja.Često obraćaju pažnju samo na dizajn vatrogasnih lampi u gusto naseljenim mjestima i velikim javnim zgradama.Za višespratna industrijska postrojenja (skladišta) i obične javne zgrade, vatrogasne lampe nisu predviđene, posebno za dodavanje zemaljskih svjetala ili svjetlosnih znakova za indikaciju evakuacije skladišta, što se ne može striktno implementirati.Oni misle da nije bitno da li su postavljeni ili ne.Prilikom razmatranja projekta zaštite od požara, građevinsko i revizijsko osoblje nekih institucija za nadzor protivpožarne zaštite nije izvršilo strogu kontrolu zbog nerazumijevanja i razlike u razumijevanju specifikacije, što je rezultiralo kvarom ili neadekvatnim postavljanjem vatrogasnih lampi u mnogim projekata, što rezultira "urođenom" požarom skrivenom opasnošću projekta.

Stoga, jedinica za projektovanje i organizacija za nadzor požara treba da pridaju veliki značaj dizajnu lampi za slučaj požara, organizuju osoblje za jačanje proučavanja i razumijevanja specifikacija, jačanje javnosti i implementaciju specifikacija, te poboljšanje teorijskog nivoa.Tek kada je dizajn na mestu i revizija je strogo kontrolisana, možemo osigurati da lampe za hitne slučajeve imaju odgovarajuću ulogu u požaru.

2、 Režim napajanja vatrogasnih lampi.
Članom 11.1.4 Pravilnika o građenju propisano je da se za protivpožarnu električnu opremu usvoji * * strujni krug za napajanje.Kada se prekine proizvodnja i električna energija u domaćinstvu, električna energija za gašenje požara i dalje će biti zagarantovana.

Trenutno, lampe za slučaj opasnosti od požara uglavnom imaju dva načina napajanja: jedan je nezavisni tip upravljanja sa vlastitim napajanjem.Odnosno, normalno napajanje je povezano iz običnog strujnog kruga za rasvjetu od 220 V, a baterija lampe za nuždu se puni u uobičajeno vrijeme.

Kada se normalno napajanje prekine, napajanje u stanju pripravnosti (baterija) će automatski napajati napajanje.Ova vrsta lampe ima prednosti male investicije i praktične instalacije;Drugi je centralizovano napajanje i centralizovano upravljanje.Odnosno, nema nezavisnog napajanja u lampama za nuždu.Kada se prekine normalno napajanje rasvjete, napajat će se centralizirani sistem napajanja.Ova vrsta lampe je pogodna za centralizovano upravljanje i ima dobru pouzdanost sistema.Prilikom odabira načina napajanja žarulja za rasvjetu u nuždi, on se mora razumno odabrati u skladu sa specifičnom situacijom.

Uopšteno govoreći, za mala mjesta i projekte sekundarne dekoracije, može se odabrati nezavisni tip upravljanja sa vlastitim napajanjem.Za nove projekte ili projekte sa protivpožarnom kontrolnom sobom, centralizovano napajanje i centralizovano upravljanje će se izabrati koliko god je to moguće.

U svakodnevnom nadzoru i inspekciji, utvrđeno je da se uobičajeno koristi u samostalnim snagama neovisne upravljačke protupožarne lampe.Svaka lampa u ovom obliku ima veliki broj elektronskih komponenti kao što su transformacija napona, stabilizacija napona, punjenje, inverter i baterija.Bateriju je potrebno puniti i prazniti kada je lampa za hitne slučajeve u upotrebi, održavanju i kvaru.Na primjer, uobičajena rasvjeta i svjetiljke za hitne slučajeve imaju isti krug, tako da su žarulje za hitne slučajeve često u stanju punjenja i pražnjenja, to uzrokuje veliki gubitak baterije, ubrzava rasipanje baterije lampe za hitne slučajeve i ozbiljno utiče na vek trajanja lampe.Prilikom pregleda na pojedinim mjestima, vatrogasni nadzornici su često konstatovali "uobičajene" protivpožarne prekršaje da sistem rasvjete u slučaju nužde ne može normalno da radi, a većina je uzrokovana kvarom strujnog kruga za protupožarne lampe.

Stoga, prilikom pregleda električne šeme, organizacija za nadzor požara treba obratiti veliku pažnju na to da li je strujni krug usvojen za vatrogasne lampe.

3、 Polaganje vodova i izbor žica vatrogasnih lampi.

Članom 11.1.6 pravilnika o građenju propisano je da distributivni vod protivpožarne elektro opreme zadovoljava potrebe neprekidnog napajanja u slučaju požara, a njegovo polaganje mora biti u skladu sa sljedećim odredbama:

1. U slučaju skrivenog polaganja, postavlja se kroz cijev iu negorivu konstrukciju, a debljina zaštitnog sloja ne smije biti manja od 3cm.U slučaju otvorenog polaganja (uključujući i polaganje u plafon) mora proći kroz metalnu cijev ili zatvorene metalne kanale i poduzeti mjere zaštite od požara;
2. Kada se koriste vatrootporni ili vatrootporni kablovi, mere zaštite od požara se ne smeju preduzimati za polaganje u kablovskim bunarima i kablovskim rovovima;
3. Kada se koriste negorivi kablovi sa mineralnom izolacijom, oni se mogu direktno polagati na otvorenom;
4. Treba ga postaviti odvojeno od ostalih razvodnih vodova;Kada se polaže u isti bunar, treba ga rasporediti sa obe strane rova ​​za bunar.

Vatrogasne lampe imaju široku primjenu u rasporedu zgrada, što u osnovi uključuje sve javne dijelove zgrade.Ako cjevovod nije postavljen na svoje mjesto, vrlo je lako izazvati prekid strujnog kruga, kratki spoj i curenje električnih vodova u požaru, što će ne samo učiniti da lampe za nuždu odigraju svoju ulogu, već će dovesti i do drugih katastrofa i nesreća.Pane lampe sa centralizovanim napajanjem imaju veće zahtjeve na liniji, jer se napajanje takvih lampi za nuždu priključuje sa glavnog voda razvodne table.Sve dok je jedan dio glavnog voda oštećen ili su lampe kratko spojene, sve lampe za nuždu na cijeloj liniji će biti oštećene.

U vatrogasnoj inspekciji i prijemu nekih projekata često se nađe da kada su linije vatrogasnih lampi skrivene, debljina zaštitnog sloja ne može zadovoljiti zahtjeve, ne preduzimaju se mjere zaštite od požara kada su izložene, žice koristite obične obložene žice ili žice sa aluminijskim jezgrom, a za zaštitu nema navoja za cijevi ili zatvorenih metalnih kanala.Čak i ako se poduzmu navedene mjere zaštite od požara, crijeva, razvodne kutije i konektori uvedeni u lampe ne mogu biti efikasno zaštićeni, pa čak ni izloženi spolja.Neke vatrogasne lampe su direktno povezane na utičnicu i liniju obične rasvjetne lampe iza prekidača.Ovakvi nestandardni načini polaganja vodova i ugradnje svjetiljki uobičajeni su u projektima uređenja i rekonstrukcije nekih manjih javnih mjesta, a šteta od njih je također izuzetno velika.

Stoga se moramo striktno pridržavati relevantnih nacionalnih specifikacija i propisa, pojačati zaštitu i odabir žica na distributivnoj liniji vatrogasnih lampi, striktno kupovati i koristiti proizvode, žice i kablove koji zadovoljavaju nacionalne standarde i dobro raditi u protivpožarna zaštita distributivnog voda.

4、 Efikasnost i raspored lampi za hitne slučajeve.

Članom 11.3.2 Pravilnika o građenju propisano je da osvetljenost sijalica protivpožarne rasvete u zgradama ispunjava sledeće uslove:
1. Nisko osvijetljenost prizemnog puta za evakuaciju ne smije biti manja od 0,5 lx;
2. Nisko osvjetljenje tla u gusto naseljenim mjestima ne smije biti manje od 1LX;
3. Nisko osvjetljenje stepenica u prizemlju ne smije biti manje od 5lx;
4. Vatrogasna rasvjeta prostorije za kontrolu požara, prostorije protivpožarne pumpe, prostorije za generatore, prostorije za distribuciju električne energije, prostorije za kontrolu dima i odvod dima i druge prostorije koje još uvijek trebaju normalno raditi u slučaju požara i dalje će osigurati normalno osvjetljenje osvetljenje.

Članom 11.3.3 propisa o građenju propisano je da se vatrogasne lampe postavljaju na gornji dio zida, na plafon ili na vrh izlaza.

Članom 11.3.4 građevinskih propisa propisano je da postavljanje svjetlosnih znakova za indikaciju evakuacije mora biti u skladu sa sljedećim odredbama:
1. "Izlaz u slučaju nužde" koristi se kao znak za indikaciju neposredno iznad izlaza u slučaju nužde i vrata za evakuaciju;

2. Svjetlosni znakovi za indikaciju evakuacije postavljeni duž staze za evakuaciju postavljaju se na zid ispod 1m od tla na evakuacionoj stazi i njenom uglu, a razmak svjetlosnih znakova za indikaciju evakuacije ne smije biti veći od 20m.Za stazu za vreće ne smije biti veća od 10 m, a u ugaonom dijelu prolaza ne smije biti veća od 1 m.Svjetla znakova za slučaj opasnosti postavljena na tlu moraju osigurati neprekidan ugao gledanja i razmak ne smije biti veći od 5m.

Trenutno se u efikasnosti i rasporedu lampi za hitne slučajeve često pojavljuje sljedećih pet problema: prvo, vatrogasne lampe treba postaviti u odgovarajućim dijelovima koji nisu postavljeni;Drugo, položaj lampi za rasvjetu u slučaju nužde je prenizak, broj je nedovoljan, a osvjetljenje ne može zadovoljiti zahtjeve specifikacije;Treće, lampe za signalizaciju požara u nuždi postavljene na evakuacionoj stazi nisu postavljene na zid ispod 1 m, pozicija ugradnje je previsoka, a razmak je prevelik, što premašuje razmak od 20 m koji je propisan specifikacijom, posebno u prolazu za vreće i ugaonu površinu šetališta, broj lampi je nedovoljan i razmak je prevelik;Četvrto, znak za slučaj opasnosti od požara ukazuje na pogrešan smjer i ne može ispravno pokazati smjer evakuacije;Peto, znakovi za indikaciju evakuacije prizemlja ili skladišta svjetla ne bi trebali biti postavljeni, ili iako su postavljeni, ne mogu osigurati vizualni kontinuitet.

Kako bi se izbjeglo postojanje navedenih problema, vatrogasna nadzorna organizacija mora pojačati nadzor i inspekciju gradilišta, na vrijeme otkriti probleme i zaustaviti bespravnu gradnju.Istovremeno, potrebno je striktno provjeriti prihvatanje kako bi se osiguralo da efikasnost vatrogasnih lampi zadovoljava standard i da su postavljene na mjestu.

5、 Kvalitet proizvoda vatrogasnih lampi.
Pokrajina je 2007. godine izvršila nadzor i nasumične inspekcije proizvoda za gašenje požara.Odabrano je ukupno 19 serija proizvoda za rasvjetu u slučaju nužde za gašenje požara, a kvalifikovane su samo 4 serije proizvoda, a stopa uzorkovanja je samo 21%.Rezultati provjere na licu mjesta pokazuju da proizvodi za rasvjetu u slučaju požara uglavnom imaju sljedeće probleme: prvo, upotreba baterija ne ispunjava standardne zahtjeve.Na primjer: olovno-kiselinska baterija, tri bez baterije ili u suprotnosti sa certifikacijskom inspekcijskom baterijom;Drugo, kapacitet baterije je nizak i vrijeme nužde nije na nivou standarda;Treće, zaštitni krugovi od prekomjernog pražnjenja i prenapunjenja ne igraju svoju ulogu.To je uglavnom zato što neki proizvođači modificiraju kola finalnih proizvoda bez dozvole kako bi smanjili troškove i pojednostavili ili ne postavljaju krugove zaštite od prekomjernog pražnjenja i prenapunjenja;Četvrto, svjetlina površine u hitnom stanju ne može zadovoljiti standardne zahtjeve, svjetlina je neujednačena, a jaz je prevelik.

Nacionalni standardi za znakove zaštite od požara gb13495 i požarne lampe GB17945 dali su jasne odredbe o tehničkim parametrima, performansama komponenti, specifikacijama i modelima vatrogasnih lampi.Trenutno, neke od vatrogasnih lampi koje se proizvode i prodaju na tržištu ne ispunjavaju zahtjeve za pristup tržištu i nisu dobile odgovarajući nacionalni izvještaj o inspekciji tipa.Neki proizvodi ne zadovoljavaju standarde u pogledu konzistentnosti proizvoda, a neki proizvodi ne prolaze test performansi.Neki ilegalni proizvođači, prodavci, pa čak i lažni inspekcijski izvještaji proizvode i prodaju lažne i loše proizvode ili loše proizvode, ozbiljno narušavajući tržište protupožarnih proizvoda.

Stoga će organizacija za nadzor požara, u skladu sa relevantnim odredbama zakona o zaštiti od požara i zakona o kvaliteti proizvoda, pojačati nadzor i nasumične provjere kvaliteta proizvoda vatrogasnih lampi, ozbiljno istražiti i pozabaviti se nelegalnim ponašanjem u proizvodnji i prodaji. putem nasumične inspekcije tržišta i inspekcije na licu mjesta, kako bi se pročistilo tržište proizvoda od požara.


Vrijeme objave: 19.03.2022
Whatsapp
Pošaljite e-mail